Прибор для определения водорода и метана во взрывооп. конц.
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт фев 02, 2006 11:50 am
Прибор для определения водорода и метана во взрывооп. конц.
Необходимо провести заборы воздуха внутри промышленных мешалках и проанализировать их. Известно, что в воздухе может содержатся водород и метан во взрывоопасных концентрациях. (H2 до 15%, и CH4 до 10%). Какие приборы подходят для этого? Тоесть необходимы газоанализотор и проотборники или еще что-то? Очень нужно знать!!!!
Образование взрывоопасной концентрации в аппарате - чрезвычайная ситуация, чего нельзя допускать!
Анализировать такую смесь - смерти подобно, достаточно искры статического электричества.
Нельзя допускать превышения нижнего предела взрываемости газовой смеси: для водорода - 4%, для метана - 2,5%.
Для этих газов разработаны специальные газоанализаторы, но можно использовать и газохроматографический анализ.
Анализировать такую смесь - смерти подобно, достаточно искры статического электричества.
Нельзя допускать превышения нижнего предела взрываемости газовой смеси: для водорода - 4%, для метана - 2,5%.
Для этих газов разработаны специальные газоанализаторы, но можно использовать и газохроматографический анализ.
http://www.chemport.ru/guest2/viewtopic.php?t=4041
У них (и аналогичных контор) есть и просто индикаторы со световой и звуковой сигнализацией
У них (и аналогичных контор) есть и просто индикаторы со световой и звуковой сигнализацией
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт фев 02, 2006 11:50 am
Странно, что Вы до сих пор живы! Читать нужно внимательней!Кузнецов Илья писал(а):Как я понял, замерять взрывоопасные концентрации можно только хроматографом, который стоит кучу денег. Возникает вопрос с помощью каких методик можно отобрать пробы и где их хранить для того чтобы потом произвести анализ в сторонней организации?
Анализировать можно только невзрывоопасные смеси этих газов.Образование взрывоопасной концентрации в аппарате - чрезвычайная ситуация, чего нельзя допускать!
Анализировать такую смесь - смерти подобно!
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт фев 02, 2006 11:50 am
2Sovetnik Спасибо за заботу о нашем здоровье! Но все-таки ранее измерялись такие концентрации. Тогда сформулирую вопрос по другому. Как отобрать и где хранить пробы до проведения анализа? Какое оборудование вы посоветуете? Не прозойдет ли разложения или других реакций за время до анализа?
З.Ы. От данной взрывоопасной концентрации в мешалке уже реально погибли 3 человека (2004г.)! Произошол взрыв при ее вскрытии. Поэтому мы и занимаемся этой проблемой!
З.Ы. От данной взрывоопасной концентрации в мешалке уже реально погибли 3 человека (2004г.)! Произошол взрыв при ее вскрытии. Поэтому мы и занимаемся этой проблемой!
Что у вас за производство такое, которое допускает образование взрывоопасных смесей в технологическом процессе? Обычно такие процессы осуществляют с использованием специального оборудования и с дистанционным управлением (производство ВВ). Если это аварийная ситуация, то должен существовать технологический регламент (инструкция), где прописаны все возможные нештатные ситуации, меры безопасности и методы контроля. Как вы вообще начали работать без проработки возможных последствий, и куда смотрит служба ТБ.
Еще раз повторю – если в процессе выделяется водород и метан, то необходимо либо обеспечить инертную атмосферу в реакторе (заполнить азотом), либо (если в реакторе воздух) контролировать их концентрации, не допуская превышения нижних пределов взрываемости, обычно даже в 3-4 раза ниже. Всем этим должен заниматься грамотный химик-технолог и самодеятельность здесь неуместна.
Еще раз повторю – если в процессе выделяется водород и метан, то необходимо либо обеспечить инертную атмосферу в реакторе (заполнить азотом), либо (если в реакторе воздух) контролировать их концентрации, не допуская превышения нижних пределов взрываемости, обычно даже в 3-4 раза ниже. Всем этим должен заниматься грамотный химик-технолог и самодеятельность здесь неуместна.
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт фев 02, 2006 11:50 am
2Sovetnik: Производство относится к глиноземной промышленности (промпродукт производства алюминия). При переходе на новое бокситовое сырье (не достаточно исследованное) стали происходить взрывы из-за накопления газов в мешалках, агитаторах . Начальство производства не обращало должного внимания на данные факты. Поэтому и произошла трагедия.
Наш институт разработал систему сдувок для того, чтобы вентилировать рабочие объемы мешалок. Сейчас нам необходимо проверить содержание взрывоопасных газов. Мы уже изучали процессы выщелачивания на вопрос газообразования в лабораторных условиях (автоклавное выщелачивание) и получили уже указанные мной концентрации. Теперь необходимо проверить на практике. Анализы нам делала сторонняя организация на газовом хроматографе. Поэтому у нас и возникают вопросы уже указанные мной. У нас нет специалистов в области газовой аналитики.
Наш институт разработал систему сдувок для того, чтобы вентилировать рабочие объемы мешалок. Сейчас нам необходимо проверить содержание взрывоопасных газов. Мы уже изучали процессы выщелачивания на вопрос газообразования в лабораторных условиях (автоклавное выщелачивание) и получили уже указанные мной концентрации. Теперь необходимо проверить на практике. Анализы нам делала сторонняя организация на газовом хроматографе. Поэтому у нас и возникают вопросы уже указанные мной. У нас нет специалистов в области газовой аналитики.
Периодический отбор проб из аппарата на анализ - не самое удачное решение. В вашем случае целесообразно использовать газоанализатор, позволяющий непрерывно контролировать концентрации водорода и метана (выносной датчик, помещаемый в аппарат). Конкретную модель я Вам рекомендовать не могу, но их достаточно много, поищите в Инете.
И не надо экономить на жизни людей!
И не надо экономить на жизни людей!
В целях повышения образованности в вопросах взрывобезопасности не помешает ознакомиться с этим документом: http://www.fireman.ru/bd/gost/12-1-010/12-1-010.html
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость