Добрый день.
Необходимо было подобрать материалы для изделия, которая должно выдерживать нагрузку ~20 тонн прямого давления в течении недели. Выбор пал на смесь из полиэфирной смолы яркопол 410+пластификатор S558 и наполнитель высушенный кварцевый песок мелкой фракции.
Разовую нагрузку изделие из этой смеси выдержало 500 тонн, но на практике при динамических нагрузках изделие начало трескаться.
Может есть другая комбинация материалов, которая подойдёт для динамических нагрузок?
Вопрос по материалу
Re: Вопрос по материалу
Вопрос поставлен неправильно.
200 тонн нагрузки- это на 1 м2 или на 200 м2? Это балка или пластина или поверхностное покрытие на "условно высокопрочном фундаменте"?
Какие именно динамические нагрузки?
По косвенным признакам, вероятно вопрос про пол?
Тогда нужен подбор гранулометрии заполнителя.
В целом для трещиностойкости и при изгибающих нагрузках используют добавление фибры. Можно ( самореклама) использовать нашу металлическую, можно и другую разную.
200 тонн нагрузки- это на 1 м2 или на 200 м2? Это балка или пластина или поверхностное покрытие на "условно высокопрочном фундаменте"?
Какие именно динамические нагрузки?
По косвенным признакам, вероятно вопрос про пол?
Тогда нужен подбор гранулометрии заполнителя.
В целом для трещиностойкости и при изгибающих нагрузках используют добавление фибры. Можно ( самореклама) использовать нашу металлическую, можно и другую разную.